Is er hier nu echt niemand die snapt hoe je dit echt moet bekijken?
Jullie houden enkel rekening met een normale toestand waarbij in de draadjes de stroom loopt die de verbruiker die er door gevoed wordt opneemt,
Dat moet je natuurlijk bekijken want al die stromen moeten opgeteld worden en kunnen op een bepaald moment het maximum toelaatbare overschrijden, zowel voor de voeding, die als het een goed is, dan zal afschakelen, als voor de totale warmteontwikkeling in een kabelbundel of goot.
Meestal is daar geen probleem mee.
En zo ver volgende meesten nog goed mee.
Maar bij een kortsluiting is dat compleet anders, dan heeft de reguliere verbruiker er niks meer mee te maken, dan kan in elk draadje de maximumstroom van de voeding lopen of net iets minder, wat best kan want de weerstand van dunne draadjes is zo groot dat de stroom zo hoog kan oplopen dat het draadje oververhit zonder dat de voeding uitschakelt, bijvoorbeeld dat er continu 4A loopt in een flinterdraadje dat uit een 5A voeding gevoed wordt. En niet tijdelijk, maar permanent.
Hoe dunner het draadje en hoe langer hoe groter de weerstand en hoe minder de kans dat de kortsluitbeveiling van de voeding ingrijpt, gewoon omdat de stroom niet groot genoeg wordt, het draadje is dan zelf een verbruiker en warmt op.
Het is echt hallucinant dat al de 'adviseurs' hier het echte gevaar niet zien, waarschijnlijk omdat ze het niet eens snappen.
Mijn advies? Geef geen advies als je er zelf niks van af weet.
En vooral, zorg er met zekeringen, zelfherstellende kosten geen drol en nemen nauwelijks plaats in, voor dat er nergens grotere stromen kunnen lopen dan de draadjes aan kunnen, en kijk daarbij niet naar de verbruikers maar naar de voeding.
En ik weet het, het blijft roepen in de woestijn, maar als elektricien komen mijn haren recht van wat ik hier allemaal hoor vertellen en vind ik het mijn verdomde plicht af en toe een streepje duiding te geven.
En nog iets, analoog of digitaal heeft hier allemaal niks mee te maken, zelfs de spanning amper, warmte in een kabelbundel ontstaat door stroom door een geleider, lees kleine weerstand, te laten lopen en dat kan bij kortsluiting per draad oplopen tot de maximum stroom die de voeding of zekering kan leveren. P=I2xR hé. En wordt het nu te moeilijk en snap je het niet meer, noem je dit paniekzaaierij of dramatiseren doordat je er zelf niks van begrijpt, wel hou dan a.u.b. op met 'adviseren', je bewijst er echt niemand een dienst mee.