mr X heeft een LDT DB-4 booster gekocht. Voorheen had hij een DB-2 booster.
Omdat er minstens een 8 treinen rondreden is een booster aangeschaft met een groter vermogen.
NU werken er een aantal zaken zoals X omschrijft niet meer, terwijl deze wel werkten met de DB-2 booster.
BIj de DB-4 booster moeten een 5 tal jumpers worden geplaatst cq goed ingesteld worden.
Voor een modelbaan bestuurd door Raptor en gebruik van het MM format heb ik op mijn demobaan de jumpers als volgt geplaatst:
JP1 Jumper J1 WEL plaatsen, in deze situatie meldt de booster een kortsluiting op de baan door aan de digitale centrale, cq de raptor. Raptor schakelt dan de rijdende treinen uit
JP2 INdien jumper J2 wordt geplaatst dan gaat de booster bij een onderbreking door kortsluiting elke 5 seconden weer aan om te ontdekken of de kortsluiting verholpen is, ik vind dat heel lastig en daarom heb ik deze jumper J2 NIET geplaatst
JP3 Jumper J3 NIET plaatsen
JP4 Bij gebruik van Marklin Motorola Format moet de jumper J4 WEL worden geplaatst
JP5 Stel maximale stroom in, dus op 4,5 Ampere, dan mag jumper J5 NIET geplaatst zijn
Hieronder de beschrijving uit de handleiding van de DB-4 booster voor het instellen van de 5 jumpers:
6. Bedrijfssoorten over stekkerbruggen (jumpers) instellen:
De verschillene bedrijfssoorten en functies van de DigitalBooster DB-4 worden
over de stekkerbruggen (jumpers) J1 t/m J5 ingesteld.
6.1. Maximale digitaalstroom van 2,5 of 4,5 Ampère selecteren:
Af fabriek is de stekkerbrug J5 gestoken. De DigitalBooster DB-4 levert in deze
instelling een maximale uitgangsstroom van 2,5 Ampère aan de rails.
Voor de spoorwijdte N is deze begrenzing zinvol, om de rails, treinwielen en
stroomafnemers ingeval van kortsluiting elektrisch niet te sterk te belasten.
Gebruikt u een grotere en daarmee mechanisch en elektrisch robustere
spoorwijdte, dan verwijdert u evt. de stekkerbrug J5, om aan de betreffende
boostersectie, die door de DigitalBooster DB-4 wordt gevoed, een maximale
digitaalstroom van 4,5 Ampère te leveren.
6.2. Dataformat voor WatchDog- en in-/uitschakelfunctie selecteren:
Af fabriek is de stekkerbrug J4 gestoken. De WatchDog- en de in-
/uitschakelfunctie kunnen met deze instelling door uw modelbaansoftware resp. over
uw digitaalcentrale over het Märklin-Motorola-dataformat worden aangestuurd.
Mocht u voor de WatchDog- en de in-/uitschakelfunctie het DCC-dataformat
gebruiken, verwijder dan de stekkerbrug J4.
6.3. RailCom®*
- ,cutout' genereren of onderdrukken:
Is stekkerbrug J3 gestoken, dan wordt de RailCom®*
- ,cutout' gegenereerd.
Wordt stekkerbrug J3 verwijderd, dan wordt geen RailCom®*
-,cutout' gegenereerd.
Alleen wanneer het dataformat voor de WatchDog- en de in-/uitschakelfunctie
op DCC is ingesteld (stekkerbrug J4 is verwijderd), kan mbv. stekkerbrug J3
worden bepaald, of de DigitalBooster DB-4 de RailCom®*
- ,cutout' genereert of
onderdrukt.
6.4. Melding kortsluiting aan de centrale (Short Report):
Is de stekkerbrug J1 "Short Report" gestoken, dan meldt de DigitalBooster DB-4
een kortsluiting, die in zijn boostersectie is opgetreden, over de toegepaste boosterbus
verder aan de digitaalcentrale. De digitaalcentrale schakelt met ´t oog daarop alle
boosters af.
Beschikt uw modelbaansoftware over een zgn. booster-management, dan kan deze
verhinderen, dat bij een kortsluiting in een boostersectie de complete modelbaan
door de digitaalcentrale spanningsvrij wordt geschakeld.
De treinen blijven dan dus alleen in de boostersectie staan, waarin de kortsluiting is
opgetreden. In alle andere boostersecties gaat het bedrijf gewoon verder.
Om ervoor te zorgen dat de DigitalBooster DB-4 de kortsluiting niet aan de
digitaalcentrale meldt, verwijdert u de stekkerbrug J1.
Uw modelbaansoftware kan over de uitgang ,,Feedback" van de DigitalBooster
DB-4 worden geïnformeerd, of deze sporen momenteel met digitaalstroom worden
gevoed of vanwege een opgetreden kortsluiting de rails spanningsvrij heeft
geschakeld.
6.5. Automatisch herinschakelen (Auto Go):
Mbv. de stekkerbrug J2 "Auto Go" kan de DigitalBooster DB-4 zo worden ingesteld,
dat hij continu elke 5 seconden controleert, of er nog een kortsluiting is. Wordt de
kortsluiting opgeheven, dan voedt de DigitalBooster DB-4 de eigen boostersectie
weer automatisch. Daarvoor moet de stekkerbrug J2 zijn gestoken.
Is de stekkerbrug J2 verwijderd, dan is het automatisch herinschakelen
gedeactiveerd.
Het automatisch herinschakelen "Auto Go" kan alleen worden geactiveerd,
wanneer de stekkerbrug J1 "Short Report" niet is gestoken en de DigitalBooster
DB-4 gedetecteerde kortsluitingen niet aan de digitaalcentrale meldt
Misschien heb je hier iets aan?
grt
Jan