Citaat van: Edwin1962 op zaterdag 10 maart 2018, 14:24:46
Hoi Eric,
Je moet de DR4088 ook voorzien van een GND aansluiting (de 2 blokjes in het midden)
Natuurlijk moet je dan ook de melders aanmaken in je besturingsprogramma.
Groet, Edwin
Hi Edwin,
mijn aansluiting is als volgt.
Vanaf de centrale naar de TT pin 3 en 4 en pin 11 (Als ik pin 11 niet verbind met de bruine draad staat er geen spanning op de rails van de schijf en de uitgaande sporen!)
Vanaf de externe spanningsbron naar de TT pin 1 en 2
Dan de multistekker van de schijf naar de TT
Nu wordt het lastig:
Ik sluit op de laatste 2 de bruine aan op de DR4088GND in het midden 'C'
Vervolgens de laatste pin op bv pin 16 van de DR4088GND. Dat zou dan de einddetectie moeten zijn.
Doet niets.
Als ik bv pin 11 niet doorverbind met pin 4 maar rechtstreeks naar de DR4088GND bv pin 15 verbind. Is er geen detectoe en ook geen spanning op de rails.
Er is dus duidelijk iets vout of ferkeert.

Maar wat?
Geen idee.
Gr,
Eric