Hoe ontwerp stroomdetectie
Ik heb nu zo ongeveer het railontwerp klaar. De treintafel is herbouwd (staat nu op wieltjes, handig zodat je er omheen kunt) en ik ben toe aan het leggen van de rails. Het probleem is dat ik met M rail werk en stroom detectie. Bij de stations is het geen probleem, elk perron is 1 baandeel/sectie. Waar ik echter mee zit zijn de wisselstraten. Moet ik die uitsluiten van stroomdetectie en een diodebrug op zetten, of moet ik elke wissel als een sectie zien of een groep wissels? Het heeft uiteraard ook met (toekomstige) aansluiting op de computer te maken. Zijn hier vuistregels voor?
Re:Hoe ontwerp stroomdetectie
Citaat van: aideeaidee op zondag 04 maart 2012, 15:41:28

Waar ik echter mee zit zijn de wisselstraten. Moet ik die uitsluiten van stroomdetectie en een diodebrug op zetten, of moet ik elke wissel als een sectie zien of een groep wissels?


In principe liggen wissels niet in blokken. Er is dan ook geen reden die op te nemen in je terugmelding. Sluit de wissels dus gewoon aan op de baanspanning via een diodebrug. Dat laatste geldt overigens ook voor alle andere niet gedetecteerd spoor.

Zelf neem ik in elke boostersectie een B40C5000 brugcel op voor alle ongedetecteerd spoor.