Hoi Wico,
Als ik het goed begrijp gebruik je de 60883 als S88/link en via bus 1 en 2 via UTP kabel sluit je de andere 60881 ( S88 ) aan?
je schrijft dat de spookmeldingen op verschillende ingangen ontstaan, zitten deze ingangen op een en dezelfde S88?
Wat je zou kunnen testen is om een draad op de massa aansluiting van je baan extra te koppelen op de omgekeerde T aansluiting, en kijken of je daarmee het opgelost krijgt.
Ik neem aan dat iTrain aangeeft welke melder er de fout in gaat, kun je dat ook monitoren met bv blokjes die even oplichten.
Als dit echt zeer kort is zou je eens kunnen testen met het iets vertraagd laten inkomen van de bewuste melder, ik zie dat dit per melder mogelijk is op pagina 91 van de handleiding.
Zelf rij ik met koploper en gebruik vertraagd afvallen dat is bij iTrain ook in te stellen, wat is hier het voordeel van ( als een as precies op een scheiding staat en staat te jutteren kun je ook spookmeldingen krijgen ) dat kun je hiermee ondervangen.
Ik hoop je een paar bruikbare tips gegeven te hebben.
Mvg,
Peter Degeluidsman