En omdat niemand anders hier reageert...

Als antwoord op vraag 1.
Nee, er zullen geen decoders zijn die met een extern (rails) PWM aansturing overweg kunnen. En nee, ik ken niet alle decoders op de markt. De uitdaging zit namelijk in de manier waarop de digitale informatie door decoders wordt gelezen. In oudere decoders wordt een grote weerstand en een condensator gebruikt om het aangeboden rail signaal naar een niveau dat door de data port van de PIC wordt geaccepteerd. PWM aansturing leidt tot de directe dood van de PIC.
Sommige nieuwe decoders gebruiken een opto-coupler of vergelijkbare ingangsport van de PIC om het digitale signaal te lezen. Bij deze decoders ziet de PIC het PWM als digitaal signaal (en dus niet als analoge spanning) waar het niets van begrijpt, met als resultaat dat het geen aansturing van de genereert.
Een pseudo-antwoord op 2; als je daar de oudere Delta decoders mee bedoelt, die specifiek op analoge operatie moesten worden gezet, nee, dat werkt ook niet.
Jan-Peter