Nieuws: Voor de 3railwiki zoeken wij altijd foto's en/of teksten!! Wil je helpen? Lees in de oproep hoe dat kan!
+  3rail Forum
|-+  Modelbaanbouw & Scenery
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Schema's en Printen Analoog PWM
0 leden en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: [1]   Omlaag

Auteur Topic: Schema's en Printen Analoog PWM  (gelezen 1162 keer)

Brillie

  • Toffe Gast
  • *
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2019
    • Hobby en familie site
Schema's en Printen Analoog PWM
« Gepost op: donderdag 22 juli 2021, 16:57:37 »

Ik weet niet of mijn bijdrage hier had moeten staan.
Nu staat het bij Analoge Besturing.
Ik neem aan dat dubbel posten uit den boze is
Dus het topic staat hier onder.

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=85556.0


https://forum.3rail.nl/index.php?topic=85556.0

Er wordt verwezen naar een open map op mijn site waar je alles kan downloaden.
De werking heeft zich al tientallen jaren bewezen.
Eerst met een greatz schakeling cq brug gelijkrichter daarna met PWM zolang het 0 niveau gehaalt wordt werkt het Bezetspoor melding schema.
mvg Johan



« Laatst bewerkt op: vrijdag 30 juli 2021, 01:36:33 door Brillie »
Gelogd
Met vriendelijke groet Johan.

Brillie

  • Toffe Gast
  • *
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2019
    • Hobby en familie site
Re: Schema's en Printen Analoog PWM
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 29 juli 2021, 16:37:34 »

Bij het eventueel na bouwen van de wisselprint alle diodes meten of ze de zelfde waarde geven voor gebruik.
Neem liever nieuwe 1n4148 als los liggende oude diodes.
Dit kan je veel tijd besparen als blijkt dat de rc tijd niet klopt.
In mijn geval i.p.v. 100 miliseconden 20 miliseconden op enkele schakelingen.
Alle diodes meten 0,59 maar van de 20 miliseconden 0,7.
Bereken de rc tijd met logica 1 niveau met 0,9 en met 0 niveau met 0,7 als ik dat doe na mijn metingen met de scoop klopt dit.
Na vervangen door nieuwe 1n4148 opgelost tijd nu 100 miliseconden.
Bij schakelen wissel heeft deze een tijd nodig van 30 - 40 miliseconden.
bij somige wissels zie je dat het eindkontakt open gaat en even weer sluit.
Dat geeft een 2 maal een puls maar nooit meer als 40 miliseconden.
Wil je je wissels testen op de baan (analoog) met een scoop neem een weerstand op in de vaste voeding van het wissel van 0,5 Ohm
en meet met de scoop hier over heen ongeveer 600 mv bij 1,2 A.
Je ziet of de schakelaar overbrugt is of nog werkt en of de microswitch open en weer even dicht gaat zodat er 2 keer geschakeld wordt met 1 puls.
Ik werk met gelijkspanning dus hoe het er uitziet met wisselspanning kan ik niet zeggen.
Mijn info haalde ik http://mobatechnikblog.blogspot.com/2014/04/verbesserter-c-gleis-weichenantrieb.html
Ik ben de defecte microswitchen zat zeker als ze in een wissel zitten die moeilijk bereikbaar is
en omdaarvoor een gat te maken in de plaat onder het wissel gaat me te ver.
Maar ik wilde het zelf na meten en zien en oplossen met eindkontakten
Omdat ik met gelijkstroom werk heb ik 2 diodes over de spoelen geplaatst zoals je ook doet met relais.
en 2 nieuwe microswitchen geplaatst.
Ik ben benieuwd of de microswitchen nu niet meer stuk gaan.
Een heel verhaal maar het moet toch maar eens een keer opgelost worden.
Johan

« Laatst bewerkt op: donderdag 29 juli 2021, 17:00:24 door Brillie »
Gelogd
Met vriendelijke groet Johan.

Brillie

  • Toffe Gast
  • *
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2019
    • Hobby en familie site
Re: Schema's en Printen Analoog PWM
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 04 augustus 2021, 15:12:27 »

Uit de oude doos van 40 jaar geleden.
De bediening van de oude zolderbaan wissels.
10 wissels ster en hekje recht of afbuigend.
Je zou er nu veel meer mee kunnen als je hem aan een Arduino hangt.
Johan
Gelogd
Met vriendelijke groet Johan.
Pagina's: [1]   Omhoog
 

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.19 | SMF © 2019, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!