Citaat van: Eden op woensdag 21 oktober 2020, 20:17:07Als ik de baan halveer staan er maar een paar locs op de baan en zijn er nog steeds dezelfde grote gedeeltes waar de locs stilvallen. Telkens ik ze een duwtje geef gaan ze wel een paar cm verder maar dat is het dan. Vreemd genoeg is er één van de 5 ovalen (de buitenste en niet degene die het dichtst bij de aansluiting ligt, waar er wel normaal gereden wordt door alle locs die ik daar plaats.
Als ik het goed begrijp, doet het probleem zich dus voor bij alle locs op dezelfde plaatsen. Dat is een sterke aanwijzing dat het stilvallen niet aan vuile locs ligt. Dat er ook delen van de baan zijn waar geen probleem is, is een sterke aanwijzing dat het ook niet aan de MS 2 ligt. Dat laat alleen de baan nog over.
Dat het eerst een tijd lang goed ging, betekent dat de stroomvoorziening eerst goed genoeg was. Niet dat een ringleiding daarmee overbodig is, daarmee kan de stroomvoorziening nog wel degelijk wat verbeterd worden. Maar omdat het eerst wél werkte, is voor mij de rails de hoofdverdachte. Wat je zou kunnen doen, is de rails van een traject waar het fout gaat omwisselen met andere, uit een stukje van de baan dat wél goed werkt. Als het probleem zich daarmee verplaatst, weet je bijna zeker dat het aan de rails ligt. Zo niet, dan weet je bijna zeker dat het aan de plaats op de baan ligt.
Dat ik 'bijna' zeker schrijf, is omdat ik bij het zoeken naar een fout niets definitief uitsluit totdat ik de oorzaak heb gevonden. Soms denk je weliswaar dat je een bepaalde oorzaak kunt uitsluiten, maar dat zou ook een denkfout kunnen zijn.
Citaat van: Eden op woensdag 21 oktober 2020, 20:17:07Ik zal beginnen met alles van de baan te halen en meer draadjes aan te sluiten (met de marklin verdeelplaat 72090 veronderstel ik). Dan opnieuw beginnen met een nieuwe MS (beiden zijn recent) die ik hier nog liggen heb. Ik veronderstel dat die MS ook volledig gereset kan worden.
Je hebt twee ringleidingen nodig, bruin en rood. Mijn ringleidingen zijn 1,5 mm
2. Voor een 60 m baan is dat meer dan voldoende. Als je toevallig al wat minder dikke draad hebt liggen, kun je dat ook best gebruiken. Vanaf de ringleiding moeten er draden komen naar de rails. Die zijn bij mij 0,25 mm
2. Je kunt ze gewoon aan de rails solderen, bij C-rail kun je ook vlakstekkers aan de draadjes naar de rails te zetten:
Märklin 74995 of, veel goedkoper,
Vogt vlakstekkers 3760a.67.
Om de dunne draadjes te verbinden met de ringleiding heb je vele mogelijkheden. Zo'n verdeelplaat 72090 is daar een van, maar het kan veel makkelijker (en goedkoper). Misschien heb je nog kroonsteentjes liggen, daarmee kan het ook. Ik gebruik Wago lasklemmen met drie of vijf aansluitpunten (Wago
222-413 en
222-415). Twee daarvan zijn in principe voor 1,5 mm
2 draden van de ringleiding. Tot maximaal zes relatief korte draadjes van 0,25 mm
2 draai ik in elkaar en frommel ik in één aansluitpunt, zo loopt er stroom naar maximaal 6 plaatsen op de baan. De driepolige zitten dan vol, bij de vijfpolige kan ik een extra aftakking maken op de ringleiding (dat hoeft namelijk helemaal geen ring te zijn, het is een netwerk) en als er veel sporen in de buurt liggen prop ik in de resterende ook nog wel eens extra draadjes van 0,25 mm
2.
Tenslotte vraag je je misschien af hoe je nu de stroom van de aansluitbox naar de ringleiding krijgt? Wel, precies zoals je dat nu al doet. Daarmee staat er spanning op de baan en door de vele draadjes tussen baan en ringleiding staat er ook spanning op de ringleiding. Stroom zoekt de weg van de minste weerstand. Rails geeft wat meer weerstand dan koperdraadjes, daarom kun je eventueel vlak bij het aansluitpunt voor de aansluitbox een paar korte draadjes naar de ringleiding maken. Dan is er via die draadjes een weg tussen aansluitbox en ringleiding die maar een heel klein stukje door de rails gaat.
Citaat van: Eden op woensdag 21 oktober 2020, 20:17:07
Wel staan er nog een heleboel andere locs geparkeerd op de gehele baan (...) Ook goed om weten is misschien dat er vanalles door elkaar op de baan gaat. Oude en nieuwe Marklins en ook een paar Piko's
Een stilstaande loc trekt maar heel weinig stroom. Ik heb eens een wat metingen gedaan van de ruststroom van mijn locs bij stilstand, zonder verlichting. De ene was wat zuiniger dan de ander, maar gemiddeld was het minder dan 0,02 A. Een aantal stilstaande locs op een 60 m baan maakt dus nauwelijks iets uit voor het totale verbruik, of het moet ongelooflijk vol zijn. Daarbij moet ik wel aantekenen dat ik alleen relatief nieuwe Märklin locs heb, op één na allemaal met een mfx(+) decoder (die uitzondering is fx en is een van de zuinigste). Oude decoders of Piko locs heb ik niet getest, maar ik zou verbaasd zijn als die beduidend meer stroom zouden trekken bij stilstand.