Knoppenmatrix marklin 60883
Ik heb een L88 in CS2 geprogrammeerd als knoppenmatrix en tussen de schakelkastjes en de L88 de benodigde diodes geplaatst.
Volgens mij heb ik alles goed aangesloten maar als ik in bijvoorbeeld drukknop 1 de opdracht programmeer dat hij een wissel om moet zetten wordt de tekst rood en gebeurt er niets
Wat doe ik verkeerd? :-( 
Re: Knoppenmatrix marklin 60883
Wiki Redactie
Lid sinds: 2006

VT601 is one of my favorite trainsets

offline
Re: Knoppenmatrix marklin 60883
Primair zul de de L88 ook moeten aansluiten op de massa-aansluiting van de CS. Dat doe je met een van de twee bussen met de T op de L88.

Daarna voer je alle melders van de L88 in in de CS,. Wanneer dit goed gaat staan alle melders op de CS in eerste instantie rood bij de initialisatie. Daarna gaan de op "grijs" (niet-bezet). Bij het activeren van een uitgang (jouw drukknop tegen massa) dan licht de melder op de CS geel op.

Dus bij rode melders vindt de CS kennelijk jouw L88 (kontakten) niet.

John
Re: Knoppenmatrix marklin 60883
Dom dom dom: vergeten het aantal rijen en kolommen in te voeren. :-(
Probleem opgelost