Beste formleden,
Ik heb een probleem waar ik echt even niet meer uit kom.
Ik heb mijn schaduwstation via mijn Ecos en Koploper, S88 van AJ, aangesloten volgens het schema " voledige detectie 1 richting" 2 bezet punten per blok.
Elke lijn (6), heeft 2 blokken.
Na een uur begint het feest, blokken beginnen in koploper te knipperen en soms in de ecos, en het zijn meestal de zelfde bezetputen in het blok.
Het lijk er op dat hij ergens te warm word.
Nu heb ik alles daar extra na gekeken op die punten, alles is daar geknip, geslepen, Märklin isolatie schoentjes (aan juiste kant), alles gedaan.
Dan ga je dingen proberen, zo als:
Mijn massa draad van mijn ecos naar eerste S88 eraf halen, dan stopt het knipperen, maar zet ik er een wagon of lok op de rails, begint het weer.
Maar deze massa hoort er op, toch!?
Alle rails los door gemeten, alles blijft op 0, maar als ik de rail waar de B/0 met de rails waar de bezetdraad aan zit geeft het contact.
De de massa draad van de ecos naar S88 er af is, geeft hij ook 0 over de hele baan, maar als die er weer op zit, of er staat iets op, geeft het weer melding op de multimeter.
Het kan ook de S88 kabels zijn, maar omdat hij het een uur gewoon doet, een daarna niet, zoek ik het eigenlijk niet daar.
Het ijken van treinen gaat ook, tot het al die foutmeldingen geeft, dan stopt de trein.
Ik zie iets over het hoofd, maar omdat ik er al bijna 3 weken mee aan het stoeien, daar door zal ik het wel niet meer zien, omdat je de hele tijd maar het zelfde aan het turen bent.
Walter, en Fred staan me ook al bij.
Wie heeft nog een idee wat het kan zijn.
Ben deze week nog vrij, dus hoop het nog te vinden.
Mvg,