Op zich mee eens.
Harrie gebruikt M-rails en M-wissels. Dat zijn wissels zonder eindafschakeling.
Als een wissel geen eindafschakeling heeft, dan is er alleen elektrisch signaal op het moment dat je de wisselspoel de opdracht geeft om de wisseltong te verplaatsen. Als om wat voor reden ook die opdracht faalt, dan sluipt er een onzekerheid in je melding. Als je een elektrisch wissel handmatig omzet door aan de lantaarn te draaien, dan is er geen elektrisch signaal, gaat de wisselspoel niet om, en gaat de wisseltong wel om. De meeste mensen zitten daar niet mee.
Er zijn dan 3 manieren om de wisselstand terug te melden:
1. Een bistabiel relais schakelt parallel aan de wisselspoel, en onthoudt de stand van het laatste commando.
Met dat relais geef je dus niet de stand van dat wissel maar de stand van het commando weer.
Als je een wissel handmatig omzet, dan geeft het relais foutieve informatie. Als een wisselomzetting faalt (lam wisselveertje, b.v.) dan geeft het relais foutieve informatie.
Een bistabiel relais onthoudt het laatste commando, ook als de trafo wordt uitgezet, en een andere keer het spel wordt hervat.
2. Een elektronische schakeling leest de stand van de wisselspoel uit, en onthoudt die stand.
Deze schakeling doet het zelfde als een bistabiel relais. Als je een wisseltong handmatig omzet, wordt de wisselspoel niet mee omgezet, en dus geeft de schakeling dan foutieve informatie.
Bij het uitzetten van de trafo, en later opnieuw aanzetten, moet de schakeling alle wisselspoelstanden opnieuw inlezen.
3. Een elektronische schakeling leest de stand uit van de wissellantaarn, en geeft die stand weer.
De wissellantaarn gaat altijd om als je een wissel omzet, zowel elektrisch als met de hand.
Een schakeling die de stand van de wissellantaarn weergeeft, geeft altijd de goede informatie terug.
Helaas hebben niet alle M-rail wissels lantaarns.
Voorbeelden van die drie type schakelingen hebben op dit forum gestaan.
O.a.
hier en
daar. De derde schakeling is van dit forum verwijderd wegens te complex, of te onbegrijpelijk. De 2e optie wordt door een forumbeheerder verkocht. De 1e optie is het goedkoopst.