Hallo,

Ik maak gebruik van het CS3 van Marklin

Ik heb de DR4088 aangesloten op Bus 1 van de S88 (die al juist werkt voor de eerste 16 adressen) en de lengte geconfigureerd op 1, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Daarna heb ik een (blauwe) STP kabel aangesloten tussen bus 1 van de S88link en de IN-bus van de DR4088.
Dan heb ik nog een terugmeld contact op adres 1 van de DR4088 aangesloten.
Maar helaas werkt het niet.
Heeft iemand een tip of kan iemand mij een bestaande werkende optie geven?

Met vriendelijke groet,

Stef   :)
Re: Aansluiten van een Digikeijs terugmelder DR4088GRD aan een S88link van Marklin
Voor de oplossing kijk je hier: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73665.0
Re: Aansluiten van een Digikeijs terugmelder DR4088GRD aan een S88link van Marklin
Wiki Redactie
Lid sinds: 2006

VT601 is one of my favorite trainsets

offline
Re: Aansluiten van een Digikeijs terugmelder DR4088GRD aan een S88link van Marklin
Je moet in de CS3(plus) sowieso de lengte van de S88-bussen aangeven in het systeem-menu.
Daarna bij het aanmaken van het meldcontact de juiste bus en adressering kiezen.
Bij de DR4088-GND kun je geen adressen kiezen en heeft de eerste module dus automatisch adres Bus 1 Module 1. Daarna het betreffende meldernummer kiezen.

John (VT601)
Re: Aansluiten van een Digikeijs terugmelder DR4088GRD aan een S88link van Marklin
Hallo Stef,

De STP-kabel moet op "OUT" van je DR4088. Zie de handleiding !!

Verder heb je alles goed ingesteld.
Re: Aansluiten van een Digikeijs terugmelder DR4088GRD aan een S88link van Marklin
 @citaat en  @citaat @citaat Staat allemaal in de link die ik eerder gaf.

Misschien kan een behulpzame moderator even alle topics samenvoegen?