Citaat van: bellejt op vrijdag 20 juli 2018, 10:26:39
aan de netspanningszijde is zekeren eigenlijk niet nodig omdat je leidingen in de hoofdkast reeds voldoende moeten beveiligd zijn.Maar een extra zekering van kleiner ampérage is een goedkope extra beveiliging.
Met het eerste ben ik het niet mee eens.
Stel dat, zoals bij de vraagsteller, er meerdere voedingen parallel staan er eentje defect is en harde sluiting maakt dan knalt je meterkast-zekering eruit. Prima zo.
MAAR:
Als, in dit voorbeeld, een van die voedingen geen sluiting maakt maar niet goed werkt, heet wordt, evt. gaat vonken ect.
Dan duurt het veels te lang voordat dat de meterkast-zekering (vaak 16A) eruit knalt en dan is er op je hobby zolder met je vastgeschroefde voeding, vaak op een houten plankje, al een probleem.
Kom zelf uit de elektronica ontwikkeling-, service en reparatie wereld en bij ons was een primaire zekering verplicht.
Het is een advies om primair altijd apparaten te zekeren en de nieuwere zijn vaak al beveiligd aan de secundaire (laagspannings) kant.
Er zijn vele NEN normen hiervoor maar ik kies voor veiligheid en hier thuis hebben we een aparte "hobby" aansluiting(zekering) in onze meterkast.
groet
Harald