De snelle methode voor alle 20 outputs , gebruiksaanwijzing blz. 27 van de decoder:
LNCV 1 = 00011, betekent alle outputs worden "wissels" (de laatste 1), beginadres is 1 (0001), laatste adres = 0001 + 9 = 0010.
Programmeren van één output, zie 4.2 blz. 7:
LNCV21 is de 1e output, LNCV22 de 2e enz. tot LNCV40 de laatste. Adressen gaan van 1 - 2048 (eerst 4 posities) en de mode 0 of 1 is rood of groen.
Op die manier kun je de adressen 11 t/m 14 maken en de outputs 21 t/m 28 configureren als "wissel", rood of groen.
Gr, Ben.