@Jan,
Het ging hier dus over stoppen in schaduwstation, op basis van één melder per blok
Wat die bezetmelders betreft:
- met één Mega8 van Atmel, vervang je alle IC's op zo'n S88 module,
die heb je al voor 1,23 euro per 2 stuks (en is meteen ook het duurste onderdeel van de gehele print.
- verder een 1K weerstand, en een 10 nF condensator per detectie-punt, dus 16x 1K weerstand en 16x 10 nF condensator per s88 module.
- nog wat klein grut, zoals die pins-connector om de S88 modules onderling via flatcable aan te sluiten
Je blijft dus echt wel ruimschoots onder de 5 euro per S88 module met telkens 16 terugmeldingen
@Ben,
Bedankt voor de uitleg, eigenlijk zat ik al wel op het juiste spoor, was alleen wat in de war door alle verschillende meningen die ik her en der
al gekregen had
(en dat in combinatie met mijn hersenen die nogsteeds niet 100% hersteld zijn).
Dus met 2 bezetmelders, mijn 8m67 per spoor "schaduwstation", kom ik op 22 melders uit, als ik telkens 2 bezetmelders gebruik, en stukken van ongeveer 80 cm aanhou. (65cm eerste blok, 15 cm tweede blok, of 60 eerste blok en 20 tweede blok, moet ik nog even testen hoe snel de treinen kunnen stoppen) ... dan zit ik al gauw aan 880 bezetmelders minstens, mogelijk nog een boel meer. (afhankelijk van hoe dicht ik de sporen boven mekaar kan leggen zonder problemen, komen er waarschijnlijk nog opstelsporen bij)
dat wordt dus 2 complete strengen van S88 modules voor mijn mega-schaduwstation en 1 streng voor de baan ...
(blijkbaar is de maximum 31 modules van telkens 16 melders per streng ...)
Ik heb al in RocRail geprobeerd, daar kan je meerdere S88 strengen definiëren, op verschillende USB/COM poorten, dus dat komt ook wel goed ...