Hoi! Nou als gezegd was alles dik voor mekaar. ik was toe aan het maken van de tableaus -zeg maar de vereenvoudigde weergaven van de baangedeeltes- in ecos II. Dat lukte prima, kon de magneetartikelen (wissels) ingeven en alles werkte bij het toevoegen van steeds weer een wissel naar behoren. Echter, plotseling na het invoeren van de laatste wissel werkten er 5 niet meer. Ze werkten alle dus eerst wel, ook in het ecos II magneetartikelen overzicht.
Preciezer: het gaat om mijn wissels 'station' 2-3-4-5-6-7-8. resp. adressen 73-74-75-76-77-78-79
(wissel 1 is verbonden aan een nog vrije esu decoder ingang overgehouden van het schaduwstation)
Alle zijn verbonden aan 1 en dezelfde digirails decoder. Zomaar zonder aanwijsbare aanleiding werd wissel 2 actief op adres 78 (met de stylus op het ecos scherm klikkende op wissel 7) en wissel 3 op adres 79 (met de stylus klikkende op wissel acht). Wissel 2-3-4-5-6 zoals in Ecos II gedefinieerd gaven geen respons meer, 7 & 8 stuurden nu ineens dus 2 & 3 aan.
Ik heb de wissels verwijderd en opnieuw ingevoerd, geen effect. Ik heb de baan en ecos volledig uit gezet en alles opnieuw gestart, ook geen effect. Me dunkt dat de digirails decoder het ook nog doet, immers 2 van de 7 gebruikte ingangen werken. (Niet goed maar toch)
Ik vraag me af wat dit kan zijn, heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Groetjes Michel