Hoi Simon,
Als je steeds sluiting maakt weet je zeker dat je zekeringen van 16 amp te kort komt, en ook het ding waarmee je sluiting maakt (op het lichtnet bijvoorbeeld met een tang) zal slijtage gaan vertonen wat je niet wilt hebben
Ook kan je een vlamboog trekken en dan is het maar te hopen dat die jou mist.......dus aanraden om sluiting te maken is een onverstandige tip van Ben.
Jullie zijn geen van beide een elektromonteur, en dan op het lichtnet sluiting maken?
Kan best zijn dat er door je sluitingen al meer aan de hand is dan je wenst, en in mijn beroep heb ik dat al meerdere malen meegemaakt.
Sluiting maken op je centrale is ook niet steeds de bedoeling lijkt me, en zeker niet als je nog niet eens weet waar het aan ligt.
Zou eerst alles elektrisch nalopen en meten of je weerstand meet op je lichtnet aansluiting.
Als je alleen de groep meet dus met alle stekkers eruit moet die oneindig zijn, en is ie dat niet......dan moet je met een megger aan de gaan.
Zodat je weet waar de fout in de isolatie zit, of elders in je installatie.
Het kan best zijn dat je CS II 2 of meer Amp trekt, en als ie dan op een groep zit die al vol zit, heb je geen sluiting maar overbelasting waardoor de zekering doorslaat.
Als dan het totale vermogen ook de aardlek teveel, wordt schakelt die niet op een lekstroom maar ook op overbelasting uit.
Of je hebt een groepenkast met beveiligingen die niet selectief zijn opgesteld stroomopwaarts gezien.
Zou eerst naar je groep kijken en je kan dat doen met een stroomtang, die je om de desbetreffende groep heen doet.
Heb je die dingen niet?
Bel dan een installateur om die groep na te laten kijken.
M.v.g.
Hans V200.0