Hoi Harald,
Ik zie dat je gebruik maakt van tafelcontactdozen (TCD). Mag ik wat ongevraagd advies geven, wellicht volstrekt overbodig ook omdat je hier misschien al over hebt nagedacht. Ik weet ook niet of je veel vermogen trekt, maar baat het niet dan schaadt het niet ofzo
Het maximale vermogen wat een enkele TCD mag hebben is vaak aanzienlijk lager dat wat men er doorgaans op aansluit.
Dit komt met name door de aderdikte van de kabel evenals de dikte van het messing in de TCD zelf.
Problemen in de TCD is één van de hoofdoorzaken van brand.
Ik zou 3x een HAF 3640 kabeldoos boven elkaar plaatsen met elk een 4-voudige WCD deksel.
Andere optie is TCD's te gebruiken die ook voor werkplekken worden gebruikt. Zijn vaak ook te koppelen met een Weiland stekker.
Groeten Patrick