Confreres,

ik heb in mijn baan een 5-tal bezetmelders van Maaskant ingebouwd.
vervolgens een 7 tal van de firma IEK.DE. Na een jaar zoeken vragen en van alles geprobeerd te hebben werken zij tesamen nog steeds niet.
Na aansluiting blijven de bezetmelders van IEK aan/uit flikkeren.
Heeft iemand ervaring met eenzelfde aansluiting en weet de juiste oplossing?
Of moet ik een 7 tal nieuwe Maaskant modules aanschaffen.

in afwachting van een reactie met vriendelijke groet
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Lid sinds: 2006

Forum member sinds 2006

offline
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Ik zou eerst eens vertellen hoe het een en ander aan elkaar is verbonden.
Je hebt kans dat er dan meer over te vertellen valt.
Een advies voor iedereen, probeer eenheid in je aanschaf van meld modules te houden.
Dan heb je de minste kans op storingen.

grt Piet.
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Lid sinds: 2006

Fan vanaf mijn geboorte

offline
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Vooral, als je de RJ45 connector van de IEK printjes gebruikt, want die is totaal anders dan een S88N.

Groet,
Bert
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
klopt, maar vanuit de Maaskant bezetmelder loopt de verbinding vanuit de S88-bus naar de connector van de netwerkkabel van IEK.
Hier moet dus het probleem niet inzitten, denk ik dan.
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Lid sinds: 2006

Fan vanaf mijn geboorte

offline
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Lijkt me dan dus juist wel, want de netwerk-connector van de IEK is heel apart qua bedrading.

Groet,
Bert
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
De IEK terugmeld units moeten onderling met een patchkabel verbonden worden.
Ook de massa-aansluitingen (omgekeerde T) van deze modules moet je aan railmassa aansluiten.

Mvg,
Peter
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Hallo Bert,
Klopt wat je zegt. Ik heb dit toen ook bij IEK aangekaart en Ralf Poloczek heeft mij een kabel hiervoor gemaakt en toegezonden. Alle andere aansluitingen gaan via patch-kabels en de melders zijn ook met een aparte kabel rechtstreeks met de massa van de trafo gekoppeld.

Desondanks blijft het flikkeren althans die 7 van IEK.

met vriendelijke groet
guillaume

Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Lid sinds: 2007

Klein Jünkerath

offline
Re: maaskant bezetmelder icm IEK-bezetmelder
Kan op die Maaskant bezetmelder ook een standaard (vijf(?)polige) stekker worden aangesloten, zoals die door de Märklin S88 gebruikt wordt?
Is het dan een idee om in de overgang van IEK naar Maaskant een snoertje met die stekker te gebruiken (dus niet de RAJ45 "netwerkstekker")?
(Zo maar een gok, hoor, ik heb geen ervaring met Maaskant, heb alleen maar IEK)