Citaat van: Wijbe op maandag 24 december 2012, 12:10:32
Hoi Jan Willem,
Knopje hoeft maar heel kort worden ingedrukt. Het mono-relais is trouwens een goeie tip. Dat kan best nog wel eens werken.
Dan gaat het nu om de testopstelling en de vragen die getest moeten worden:
testopstelling:
1x esu, 1x voeding 15 vDC
2 servo's (zonder verder iets)
1 rail met
a. 2 glascontacten met diode
b. 2 zelfgemaakte slepercontacten (2 messing boutjes)
c. 2 railcontacten (spoorstaaf-contactrail)
1x 12 vDC voeding
1 bistabiel relais die het monostabiel relais voedt
1 monostabiel relais (4 om) die het bistabiel relais UIT-schakelt, met daaraan
a. 2x2 draadjes naar esu, en ombeurten:
b. 2 draadjes naar glascontact met 1 diode
c. 2 draadjes naar 2 zelfgemaakte slepercontacten (middenrailcontact)
d. 2 draadjes naar een railcontact
te testen:
I mono+bi, 2 glasschakelaars, 2 zelfgemaakte slepercontacten, 2 railcontacten
A. is dit glascontact in staat dit monostabiel relais te schakelen
(of is het relais te zwaar voor het glascontact)?
B. zet het monostabiel relais 1 servo om?
C. zet het monostabiel relais 2 servo's (tegelijk) om?
D. heeft het bistabiel relais zin (korte schakeltijd)?
II geen relais, 2 glasschakelaars, 2 zelfgemaakte slepercontacten, 2 railcontacten
A kan 1 glascontact 1 servo schakelen ?
B kunnen 2 glascontacten pal na elkaar 2 servo's schakelen?
C kan 1 zelfgemaakt slepercontact 1 servo omschakelen?
D kan 1 zelfgemaakt slepercontact 2 servo's omschakelen?
E kunnen 2 zelfgemaakte slepercontacten 2 servo's omschakelen?
F kan 1 railcontact 1 servo omschakelen?
G kan 1 railcontact 2 servo's omschakelen?
H kunnen 2 railcontacten (pal na elkaar) 2 servo's omschakelen?
Ik ben afhankelijk van stap IA. Werkt dit niet dan moet ik eerst een handvol monostabiele minirelais kopen.
Van de monostabiele relais die ik in huis heb, ken ik de specs niet. Ze doen het, ze zijn nogal gedateerd, van Swiss-ICC, datasheet onvindbaar. De glascontacten zijn vrij licht. De diodes zijn in huis. De bistabiele relais zijn okee, en de datasheet is aanwezig.
Zijn er aanvullingen op situaties die mee getest moeten worden?