Okay, maar dan maak je een paar foutjes. In de eerste plaats verandert gelijkrichten op zich nog weinig aan de spanning. In de tweede plaats is de 24 volt wisselspanning die op de trafo staat niet de piekspanning maar de nominale spanning. Je moet de nominale spanning met 1,41 vermenigvuldigen om de piekspanning te berekenen.
Sluit een brugcel aan op 24 volt wisselspanning en je meet pakweg 22 volt gelijkspanning vanwege de spanningsval over de gelijkrichter. Sluit vervolgens een elco van voldoende capaciteit op de gelijkspanning aan en je meet een afgevlakte gelijkspanning in de buurt van de piekspanning ofwel ongeveer 32 volt. Wil je een strakke gelijkspanning dan stabiliseer je de boel met een spanningsregelaar waar Aidee het over heeft, bijvoorbeeld op 24 volt.
En op de vraag terug te komen. Naar mijn ervaring werkt een relais meestal goed op alleen een gelijkgerichte wisselspanning. Is dat niet zo, dan moet je de boel dus niet zomaar gaan afvlakken, daar heeft Jan gelijk in.