ModelspoorKelder

  • Gast
Aanpassing schakeling lichtsluis
« Gepost op: dinsdag 20 september 2011, 22:38:43 »

Heren technici,

Ik heb onlangs een nieuw type lichtsluis bij Conrad gekocht met bestelnummer 191394. Deze lichtsluis heeft een flinke reikwijdte en wordt ingezet in mijn schaduwstation voor gebruik van dynamische blokken i.c.m. Koploper.
Nu werkt de lichtsluis goed. In principe... Maar hij lijkt gevoelig te zijn voor digitale signalen of zo. Vreemd, want hij is via een aparte gestabiliseerde lichtnetadapter gevoed. Ik heb de aansluitkabels al helemaal gescheiden van de digitale voedingskabels, maar het mag niet baten. Zodra ik de Go toets van mijn centrale indruk en de lichtstraal onderbroken is, begint het relais te jutteren. Druk ik weer op de stoptoets, dan is het relais stabiel.
Ik vroeg me af of de schakeling iets aan te passen is, waardoor dit euvel verholpen kan worden? Misschien een andere waarde voor condensator C5? Het schema is hier te downloaden: http://jadaweb.nl/ir.pdf. Kan iemand hier wat mee?

Alvast bedankt,
Daan
Gelogd

Treinengek Junior

  • Zeer Toffe Gast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2009
  • Vooral voor de technische kant.
    • Profielwebsite
Re:Aanpassing schakeling lichtsluis
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 12:17:27 »

Raar dat dat gebeurd met die lichtnet adapter erbij.

Ik zou ook proberen om die C5 te veranderen. Ik heb dat 'jutteren' zelfs nog niet gehad toen ik m'n relais rechtstreeks op de baanspanning had aangesloten :?.

Misschien levert die lichnetadapter geen mooi afgevlakte (12V?) DC. Raar dat dat dan reageerd op je CS.

Iemand verdere raad ?
Gelogd
Met vriendelijke groet,
Maxim De Donder

Onze facebookpagina met ombouwverslagen, tips en veel meer:
http://fb.com/ModelspoorbanenDeDonder

ModelspoorKelder

  • Gast
Re:Aanpassing schakeling lichtsluis
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 14:24:30 »

Hoi Treinengek,
Bedankt voor je reactie. Die condensator C5, wat zou je daaraan moeten veranderen denk je?
De lichtnetadapter is een geschakelde voeding, die (volgens de plaatselijke electronicawinkel) dus gestabiliseerd is. Ik had het vooraf al eens met een andere voeding geprobeerd, die niet gestabiliseerd was, maar daarmee begon het relais meteen te klapperen, zonder enige vorm van "digitale invloed". Dus dat was al duidelijk niet goed.
Gebruik jij dezelfde lichtsluisjes?
Gelogd

Spoorman

  • Gast
Re:Aanpassing schakeling lichtsluis
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 14:47:28 »

Ik heb geen antwoord op de gestelde vraag maar Huib Maaskant heeft een simpele lichtsluis recent gepubliceerd:  http://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm

Het bereik is zo'n 30cm. Het printje kost 4,95 en de onderdelen via Conrad.nl 8,50.

Gr, Ben.
Gelogd

Spoor42

  • Gast
Re: Aanpassing schakeling lichtsluis
« Reactie #4 Gepost op: maandag 14 januari 2013, 22:42:22 »

Beste, voor de lichtsluis vindt je het onderdeel de IS471F met conrad nummer 185094 op de volgende website een stuk goedkoper.
http://be.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9707840