« Gepost op: dinsdag 13 oktober 2009, 17:22:26 »

Hallo allemaal,

Voor een gezamenlijke inrijd- en uitrijd melder wil ik gebruik maken van een infra rood lichtsluis. Weet iemand welke hiervoor geschikt is en waar deze te loop zijn, wel geassembleerd!

Alvast bedankt voor de info.

Met vriendelijke groet,

Lou
Gelogd

Freak

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 13 oktober 2009, 17:41:44 »

Hallo Lou,

Kijk eens op de site van Conrad.

Mvg,
Peter
Gelogd

teunistreinen

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2008
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 13 oktober 2009, 18:38:09 »

Kijk eens bij Digithalys

digithalys@yahoogroups.com

Daar was laatst een draad over een IR lichsluis.

Groet

Teunis
Gelogd
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.

teunistreinen

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2008
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 13 oktober 2009, 18:40:10 »

Gelogd
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.

pclignett

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 16 oktober 2009, 17:05:30 »

Lou,
Heb je hier al eens gekeken?
http://www.christian-luetgens.de/eisenbahn/elektronik/ls2/Lichtschranke_2.htm
De LPT80A heb ik vervangen door een SFH309fa. Is minder omgevings licht gevoelig.
Ik heb er 86 van in gebruik. Werkt perfect.
Peter
Gelogd

VMC

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #5 Gepost op: zondag 03 oktober 2010, 10:34:13 »

Hallo,

Ik wil ook gebruik gaan maken van lichtsluisjes op basis van het schema in de link van pclignett. Echter bij werkt deze niet. Ik heb ook de LPT80A vervangen door een SHF309fa. Heeft de SHF309fa ook een weerstand van 120 kOhm nodig?

Mvg,  Herwin
Gelogd

pclignett

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #6 Gepost op: zondag 03 oktober 2010, 11:58:40 »

Hallo Herwin,

De SFH309fa heeft ook een 120K.
Ik heb de weerstand R1 vervangen door 680R inplaats van de 1K
Heb je de kathode/anode aansluiting van de SFH wel goed aangesloten? Niet omgewisseld?
Tests:
- Is de spanning ok? Geen diode doorgeslagen? Bij een kortsluiting geven die dingen onmiddelijk de geest. Meet met een universeel meter of de diodes ok zijn (een richting oneindige weerstand, andere richting ongeveer 560R).
- Schijn met een zaklamp direct in de SFH en blokkeer nu het licht (je hand ervoor of zo). Zou moeten reageren. Indien geen reactie, 2 mogelijkheden:
- De SFH is verkeerd om aangesloten (kathode/anode aansluiting wisselen) of
- De transistor is opgeblazen.
Indien wel reactie:
- De IRL is verkeerd om aangesloten of
- De IRL is opgeblazen (dit is niet waarschijnlijk, is bij mij nog nooit gebeurd)
De IRL kan je controleren met een web cam. Die geeft nl wel het infrarood licht door en je moet hem op het beeldscherm zien oplichten.
Ik heb het meeste problemen met het uit suffigheid verkeerd om aansluiten van de kathode/anode. Gewoon omwisselen. Kan geen kwaad.


Succes,

Peter
Gelogd

VMC

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #7 Gepost op: zondag 03 oktober 2010, 12:14:39 »

Peter,

Bedankt voor de snelle en uitgebreide reactie. Ik ga er mee bezig en kom er op terug.

Mvg,  Herwin
Gelogd

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #8 Gepost op: zondag 03 oktober 2010, 20:45:22 »

Misschien heb je hier wat aan:
Gelogd

pclignett

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #9 Gepost op: maandag 04 oktober 2010, 05:50:41 »

7 cm zou moeten kunnen. Ik weet niet of het voldoende is bij bochten.
Moet je de CNY wel door zagen en een 5V gelijkstroom voeding maken.
Is best interessant om eens te proberen.

Peter
Gelogd

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #10 Gepost op: maandag 04 oktober 2010, 10:11:36 »

De CNY37 (zie bijgevoegde foto) moet je wel doorzagen daar je anders een vaste afstand van ca 3 mm.
Met de weerstand van 220 ohm trekt de Emittor (zender) ruim 20 mA. De maximale emittorstroom voor de CNY37 is 60 mA, dus de 220 ohm weerstand mag minimaal 83,3 ohm zijn. Met bv 100 ohm zal de te overbruggen afstand beduidend groter worden, hoeveel zal je experimenteel moeten uitzoeken.
Bovenstaande is tbv 5 volt, maar als je een andere GELIJKSTROOM voeding hebt kan je de minimale weerstand berekenen uit R=U/I. Bv bij 14 volt wordt dat 14/0.06=240 ohm.
Als je op één plaats meerdere CNY37 lichtsluizen maakt dan is een hogere voedingsspanning makkelijk omdat je dan de Emittors (zenders) in serie kan zetten en de stroom door een enkele weerstand laten bepalen. In bovenstaande formule (R=U/I) moet je dan voor elke CNY37 een half volt van de voedingsspanning aftrekken.
succes, Marco
Gelogd

bluey

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #11 Gepost op: maandag 04 oktober 2010, 10:32:03 »

hallo zie dit nu pas. als je ze geassembleerd zoekt verkoopt busch ze ook. of is dat niet wat je zoekt?

http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Busch%2C+Art.+no.+5963/44-0-001007005-29125-001007005-0-0-0-0-0-0-grp-nl-p-0/produkt.html

roland
Gelogd

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #12 Gepost op: maandag 04 oktober 2010, 15:17:59 »

Voor automatisch rijden met S88-terugmelders is de CNY37 oplossing meer dan voldoende.
Gelet op de zeer eenvoudige constructie mag het toch geen probleem zijn dat deze niet is geassembleerd. Er valt weinig te assembleren.
De kosten van de CNY37 oplossing zijn zeer laag, CNY37 = Euro 1,57 (per stuk bij Conrad) twee weerstanden en een stukje veroboard, kan nooit meer dan 4,- Euro per sluis zijn.
m.vr.gr. Marco
Gelogd

bluey

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #13 Gepost op: maandag 04 oktober 2010, 16:55:52 »

hallo Marco,

sorry, dat klinkt inderdaad goedkoper, maar de starter van dit topic vroeg om iets wat al geassembleerd was, dus vandaar dat ik deze er nog even bijzetten. Van de decoders heb ik echter geen verstand, dus Lou, waarschijnlijk beter om voor de optie van Marco te gaan

Roland
Gelogd

sn00zerman

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2008
  • There is no place like 127.0.0.1
    • -=(www.digitalplayground.be)=-
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 06 oktober 2010, 09:37:31 »

Hoeveel centimeter kan je met zo'n lichtsluis overbruggen, en hoe gevoelig zijn ze voor omgevingslicht ?
Ik heb namelijk een "lichtsluis" gebouwd op basis van een laser-straal,
en kan makkelijk 10 meter en meer overbruggen :-)
(en is héél betrouwbaar)
Eventueel kan ik wel "kant-en-klare" modules leveren terug een lage prijs.


groeten,
Kris

Gelogd
-=[www.digitalplayground.be]=-
Where fun meets technology ...

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 06 oktober 2010, 10:26:08 »

Ik heb een aantal (doorgezaagde) CNY37 lichtsluizen ingebruik. Onder andere in loc-loodsen waar ik niet afhankelijk wil zijn van eventueel slecht railcontact.
Mijn ervaring is dat je alleen directe zon op je baan moet vermijden.
Deze week heb ik geen tijd maar ik zal maandag eens testen wat de grootste (betrouwbare) afstand wordt als je de zender de maximale 60 mA geeft. Ik zal het resultaat hier melden.
met vriendelijke groet, Marco Roede http://www.MRdirect.nl
Gelogd

Yeoman

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2008
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 07 oktober 2010, 20:18:27 »

Check ook eens mijn ir-lichtsluis draadje
Het is mij gelukt om ze succesvol in elkaar te zetten.

Groeten,
Ton.
Gelogd
Groeten,
Ton,
3railforum modulebaan team.

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #17 Gepost op: maandag 11 oktober 2010, 19:53:35 »

Met de weerstand van 220 ohm trekt de Emittor (zender) ruim 20 mA. De maximale emittorstroom voor de CNY37 is 60 mA, dus de 220 ohm weerstand mag minimaal 83,3 ohm zijn. Met bv 100 ohm zal de te overbruggen afstand beduidend groter worden, hoeveel zal je experimenteel moeten uitzoeken.

Ik heb nog wat gemeten, zowel de mA als de maximale afstand.
Het blijkt dat bij 5 volt voeding je bij 57 ohm (47 + 10) de maximale 60 mA hebt. De rekenaars onder onder jullie weten dan dat er ca 3,5 volt over de weerstand staat hetgeen betekent dat er over de zender ca 1,5 volt staat, een waarde waarop je goed moet letten als je er meerdere in serie zet.
De maximale afstand wordt dan ca 20 cm, wellicht genoeg om in een schaduw station 3 (of misschien wel 4) sporen te bewaken. Het is wel lastig de zender en ontvanger goed uit te richten. Je moet dan wel over een optie beschikken welke de status van de terugmelders weergeeft. Koploper kan dat goed, MRdirect dmv F12 ook.
succes Marco http://www.MRdirect.nl
Gelogd

MRdirect

  • Gast
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 13 oktober 2010, 12:04:46 »

Wil je een groot aantal sporen dmv één lichtsluis bewaken vervang dan het zender ("E" deel en schuin hoekje) door een IR-zender van het type SFH487-2. [Conrad Bestnr.: 153845 - 89 prijs 0,49 EUR.]
Met 33 ohm serie weerstand en 5 volt voeding trekt deze dan (bijna) de maximale stroom van 100 mA.
Met de CNY37 als ontvanger/detector ("D" deel) overbrugt deze opstelling ruim 1 meter.

Er zijn ook schakelingen met een foto-transistor (bv SFH309) als detector, maar deze foto-transistor reageert ook op gewoon licht. De CNY37 detector reageert alleen op IR straling. 

met vriendelijke groet, Marco Roede http://www.MRdirect.nl
Gelogd

Robert

  • Zeer Toffe Gast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2010
  • MärklinCS2 + Windigipet: DB Ep3 diesel + stoom
Re:infra rood lichtsluis
« Reactie #19 Gepost op: maandag 01 augustus 2011, 00:54:01 »

Zie website van de firma Busch
Gelogd
 

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.15 | SMF © 2014, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.676 seconden met 23 queries.