'k Ben het voor mezelf even aan het uit testen maar het werkt prima
Het volgende heb ik gedaan:
Stap 1:
Logische actie aangemaakt met de naam "Brug moet open"
Wanneer waar? "bezetmeldpunt is bezet"
Vervolgens een schakelaar aangesloten op de S88 (ene contactpunt op de S88 en de andere op de massa)
Gevolg:
Als ik de schakelaar om zet dan zet koploper de logische actie "Brug moet open" aan.
Stap 2:
Variabele route aangemaakt met de naam "Niet over de brug rijden"
Geld wanneer? Logische actie "Brug moet open"
Tapblad "Divers": Niet vertrekken uit blok:
2 (uit 1)
4 (uit 5)
(in blok 3 zit mijn brug)
Gevolg:
Als ik de schakelaar aan zet vertrekken er geen treinen uit blok 2 en 4, waardoor het niet mogelijk is om over de brug in blok 3 te rijden
Stap 3:
Aanmaken logische actie met de naam "Brug is niet gereserveerd"
Wanneer waar? Blok is gereserveerd. (blok 3)
Vink aan "inventeer uitkomst"
Stap 4:
Aanmaken logische actie met de naam "Brug is niet bezet"
Wanneer waar? Blok is bezet. (blok 3)
Vink aan "inventeer uitkomst"
Gevolg van stap 3 en 4:
Als er nog een trein over de brug rijd, of als er een trein naar onderweg is, gaan de logische acties van stap 3 en 4 uit.
Is de brug vrij, dan gaan de vinkjes van de logische acties weer aan.
Stap 5:
Aanmaken speciale actie met de naam "Brug mag open"
Conditie: Alle melders bezet/logische acties waar
Vink de 3 aangemaakte logische acties aan
Actie:
Zet adres in stand: "recht"
Stap 6:
Op de K83 wisseldecoder sluit je vervolgens een 16v relais aan ipv een wissel.
Gevolg:
Bovenstaande beschijving controleerd dus of de brug open mag, en zet zo nodig de brug open.
Stap 7:
Vervolgens nog een speciale actie aanmaken die de wissel "afbuigend" zet wanneer je de schakelaar weer uit zet (en dus de logische actie "brug moet open" uit gaat)
Het kan ook vast anders maar zo zou ik het doen