Hallo Allemaal!
het is wel grappig om de verhitte discussie hier te lezen, en ik denk dat iedereen gelijk heeft! dat komt ook niet vaak voor
bij het ontwerp van elektrische huis installaties worden stopcontacten en andere aansluitpunten verdeeld in groepen. een huis heeft vaak drie gewone groepen plus een wasmachinegroep.
op een groep mag maximaal ongeveer 3500VA worden aangesloten. hierbij telt een stopcontact als 200VA (want je weet niet wat er aangesloten gaat worden). voor lichtpunten tel je verschillende VA's (zoals de wc = 40VA, woonkamerplafond 2x100, keuken 60VA enz).
Elk aansluitpunt is gekoppeld aan een groep, maar dan wel zo dat het totaal van de groep niet boven de 3500VA uitkomt.
Grootverbuikers zoals wasmachine/wasdroger, electrische kookplaat, oven krijgen een eigen groep (daarom hebben moderne huizen ook vaak 5 groepen).
Nog een voorschrift is dat in de woonkamer en bovenverdieping meerdere groepen voor de verlichting moeten zorgen. Dus als een van die groepen uitvalt, blijft de woonkamer toch verlicht.
De zolder hoort hier niet bij: 1 groep is genoeg, maar uitzonderingen zijn er wel (bijv. extra wasmachine aansluiting, gebruik deze NIET voor je treintjes omdat hij minder scherp beveiligd is!).
De aansluitfactor van 60% wordt gebruikt om de hoofdzekering te berekenen: 5 groepen van 16A = 80A. De hoofdzekering mag dan 60% van 80 = 50A zijn. Het is dan beter om een 3 fasen aansluiting te hebben van 3x35A. (voor 3 groepen mag de hoofdzekering 35A zijn --> normale huisaansluiting)
Pffff. wat een verhaal, maar volgens mij is ieders antwoord nu voorbij gekomen.....
groeten,
Hessel.