Hoe van 2 monostabiele relais een soort bistabiel-relais te maken.
Let op: de schakeling start altijd in de getekende stand als de spanning wordt uitgeschakeld.
Een monostabiel relais trekt aan zolang als de spoel onder spanning staat.
Je kunt een monostabiel relais op een drukknop inschakelen als je een kontakt gebruikt om de drukknop te overbruggen.
Schema:
C1 wordt ingedrukt, Relais R1 trekt aan, en contacten A en B schakelen om. Als nu C1 losgelaten wordt, zal via de groene draad de plus aan het relais verbonden blijven. Het relais blijft aangetrokken.
Als C2 ingedrukt wordt, trekt relais R2 aan, schakelt C om en valt relais R1 af.
Relais R1 moet meerdere schakelaars bevatten (
. Op deze extra schakelaars kunnen dan de andere functies aangebracht.
Voor R2 is 1 verbreekcontact voldoende. R2 maakt eigenlijk van C2 een verbreekcontact.
groetjes
Henk