Enkel de rails waar je massa detectie wil toepassen worden geisoleerd.
Stel je wil een stopsectie maken van 3x 24172. Dan moet je ze alle drie knippen. Per rail dus 2x is 6x knippen.
De rails net buiten deze sectie hoef je natuurlijk niet te knippen (tenzij dit weer de inrijdsectie is van het volgende blok natuurlijk.
Enkel met knippen ben je er natuurlijk niet. Op het moment dat je een niet geknipte rail aansluit op de geknipte sectie verbindt deze weer de beide rail staven en werkt het weer niet.
Je moet dus isolatie aanbrengen aan de rail waar je massadetectie wil toepassen en dit natuurlijk weer aan beide zijden. Let wel dat je dit aan beide zijden bij de zelfde rail uitvoert. Aan dit railtje soldeer je via de onderkant van de C-rail een draadje, deze verbind je met b.v. je S88 decoder en het wonder is geschied, er is sprake van een massadetectie. Ikzelf controleer de juiste werking bij iedere stap even met een Ohmmeter. (deze Ohmmeter heb ik trouwens van mijn tante gekregen
) Met het isoleren wil het nog wel eens foutgaan er dat er ondanks de goede bedoelingen toch nog een verbinding is.