Citaat van: ZwiMa op dinsdag 29 maart 2022, 12:11:06
Bij de 9e module worden de bezetmeldingen niet goed op CS3+ getoond. Zet ik een trein op de rail die verbonden is met de 1e S88-ingang dan wordt deze niet getoond op het CS3+-scherm. Zet ik de trein op de rail die verbonden is met de 2e S88-ingang dan wordt op het CS3+ de 1e rail als bezet gemeld. En zo voort. Dus de 16e wordt gemeld bij de 15e.
Volgens de handleiding kan dit verschijnsel alleen optreden als er 1 bezetmelding niet werkt.
Want bezetmeldingen worden in de volgorde van aansluiting verwerkt, en zijn niet afzonderlijk adresseerbaar.
Dus als het bij de 9e module fout gaat, dan zit de foutieve aansluiting aan het eind van de 8ste module,
of op 1e van de 9e module.
Het zit dan dus niet in de module zelf, en verwisseling van die module voor een andere heeft dan ook geen zin.
Het zit 'm in je massadraad (is de rails verkeerd om geknipt of aangesloten, ontbreekt er ergens een diode, of zit die verkeerd om?
Aan zoiets moet je dan gaan denken.